變頻空調故障
一、變頻空調工作原理
變頻空調中都裝有變頻器,這個變頻控制器是如何工作的呢?國內規定的電壓220V,頻率50Hz的電流經整流濾波后得到310V左右的直流電,此直流電經過逆變后,就可以得到用以控制壓縮機運轉的變頻電源,這就能將50赫茲的電網頻率轉變?0-130赫茲,變頻空調就是一種使用變頻壓縮機和模糊控制技術的變頻空調器,能根據室內氣溫的變化,調節制冷速度。一個15平方米的房間,變頻變頻空調比定頻式調溫速度快6~10分鐘。達到設定溫度后,變頻變頻空調又能以僅為定頻變頻空調10%的功率低速運轉,以調節溫度細微損耗,維持恒溫狀態。
二、變頻空調故障處理方法
現象一: 接通電源,指示燈不亮,室外機不工作
解決方法: 由于電源指示燈不亮,初步判斷故障出在電源電路。開機檢查主機電源繼電器能正常吸合,檢查電源基板AC-1和AC-3插腳,發現AC-3插腳無電壓,沿電路檢查插座3P-1和濾波磁環,發現濾波磁環已損壞開路,這時候只需更換濾波磁環即可。
現象二: 自診斷顯示運轉指示燈常亮,室外機不工作
解決方法: 根據故障現象,判斷故障出在室內、外機間的信號線上。重新檢查室內、外機間各信號線,發現室內、外機間4號信號線與2號電源地線插錯,致使信號中斷,機子進入自動保護。重新連接好室內、外連線,機器恢復正常。
現象三: 通電開機,壓縮機不轉,室外機不工作
解決方法: 開機自診斷,發現運轉指示燈均閃亮,由此判斷故障出在HC(變頻數據處理電路)模塊。取下該模塊,用萬用表測其各端的直流電阻,發現其“+”端電阻為無窮大,說明已開路損壞,更換一塊變頻板即可。